腾控物联网协议 OPC SERVER常见问题及解决

[复制链接]
steelen 发表于 2016-3-22 09:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 安装完成后,在添加设备时有设备名称,却没有变量
检查 安装目录下\OPCCONFIG目录下的 devconfig.XLSx文件,是不是里面没有添加该设备
0         192.168.2.250         temp1.xlsx        360
1        192.168.1.12          temp2.xlsx        5

2 安装完成后 变量信息出现BAD
检查配置的上传周期是不是小于实际的设备上传周期
一般配置为设备实际上传周期的3倍

3 如何检查设备是否上线
可以用该设备的数据的 value 标识 是否为 BAD
如果正常,就是在线,BAD就是设备离线了

4 安装完成后 OPC客户端找不到OPC服务
需要在安装程序路径 运行 register.bat

5 在WIN10环境下,即使运行了 register.bat还是无法找到 OPC服务

6 WIN10下,安装在C盘,device.xlsx无法保存
文件的属性为只读,除非改变整个目录或者磁盘属性,否则无法更改
解决方法,安装在其他盘,对安全控制不那么严格


腾控T919宽温以太网PLC上市,集成4路热电阻(PT100),同时集成8路DI,4路DO(晶体管输出),8路AI,3个串口
 楼主| steelen 发表于 2016-3-22 14:47:05 | 显示全部楼层
6 WIN10下,安装在C盘,device.xlsx无法保存
文件的属性为只读,除非改变整个目录或者磁盘属性,否则无法更改
解决方法,安装在其他盘,对安全控制不那么严格

7 设置了.XLSX文件,还是没有变量
检查是否安装了 excel 2003 及以上版本
系统需要其相关的接口打开配置文件,没有安装就无法打开

8 运行时显示错误信息
可能是打开了配置文件的问题
关闭相应的程序

9 组态软件运行时,无法关闭OPC SERVER
正常
组态软件会自动运行OPC SERVER程序
腾控T919宽温以太网PLC上市,集成4路热电阻(PT100),同时集成8路DI,4路DO(晶体管输出),8路AI,3个串口
 楼主| steelen 发表于 2016-4-1 08:25:03 | 显示全部楼层
10 组态软件自动运行OPC SERVER 可能是有问题的
11 组态王演示版运行超时后,可能需要重新启动计算机才能继续运行
12  在设备没有上线的时候,可能组态软件会有错误发生
腾控T919宽温以太网PLC上市,集成4路热电阻(PT100),同时集成8路DI,4路DO(晶体管输出),8路AI,3个串口
 楼主| steelen 发表于 2016-6-21 08:03:23 | 显示全部楼层
13  OPC SERVER有一个BUG,会出现设备断了无法通过OPC再读取的问题,需要重新启动OPC SERVER
     目前,该问题已经解决,请联系我们获得新的版本
腾控T919宽温以太网PLC上市,集成4路热电阻(PT100),同时集成8路DI,4路DO(晶体管输出),8路AI,3个串口