我在盘锦楼控系统遇到的郁闷事

[复制链接]
lhl23 发表于 2016-2-26 22:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年给朋友公司做了2套伊拉克危险品库监控系统,主要监控库房里的中子,伽玛射线,出入库读卡,入侵报警等,鉴于是国外项目,产品用的RTU是STC-1,和通信网关TG900,TG900的说明书有一点没写,害得我鼓捣了半宿没睡,就是IP不能修改,最后一个偶然发现,40012应该写1,才能修改IP,但说明书没半点介绍,之后一切还i算顺利。
2015年,鉴于朋友的信任,请我做盘锦市政府办公楼的楼宇监控,没想到产品选的是HONEYWELL,当时我就有点打退堂鼓,我深知老外产品隔路,但朋友一再请我帮忙,我也就硬着头皮去做,接下来就是查资料,了解楼控BACnet协议,老外就是老外,几百万项目愣是没有一个产品工程师来现场,就给我发几分PDF英文文档,由于朋友的疏忽,早已把货款打到HONEYWELL的东北代理商帐户里,这下可好,硬件邮来了,没一个能弄明白的,打电话给代理商,要调试软件,要求技术支持,他们狮子大开口,每装一个客户端(调试笔记本也算)另要8000元,来一天1000元,这是我和我朋友没料到的。之后可想而知,又花了大价请他们来协助,一来就跟我们说楼宇不难,很简单,可一到关键技术,就不吱声装涂。磕磕绊绊,我问技术员,他就说他只是硬件工程师,接个线可以,深一点他也不懂,真实那我当小孩了,我一气之下跟朋友摊明,这活我是干不下去了,前几天给朋友打电话,他说那个项目之后又花了几万,才弄完,现在就期盼别出问题,否则又要出血。我心里想,当初就错了,国内那么多好的工控公司,非得用老外产品,这难道是某些中国人的劣根性?
腾控T919宽温以太网PLC上市,集成4路热电阻(PT100),同时集成8路DI,4路DO(晶体管输出),8路AI,3个串口
steelen 发表于 2016-3-2 17:02:50 | 显示全部楼层
唉,我们的问题只要给我们技术支持一个电话就可以了
其他的问题,我们真的无能为力
腾控T919宽温以太网PLC上市,集成4路热电阻(PT100),同时集成8路DI,4路DO(晶体管输出),8路AI,3个串口
steelen 发表于 2016-3-2 17:03:41 | 显示全部楼层
国人就是迷信老外的东西,奈何