MDS104电机保护典型图

[复制链接]
michaela 发表于 2014-10-15 15:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 michaela 于 2014-10-15 16:28 编辑

MDS-104 工业级低压电机综合测控和保护模块
测量功能:三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%FS,电压测量范围0~1140V,电流测量范围0~5A/1A,20倍过载,电压电流经内部互感器隔离输入 。4路AI输入(标准配置0~20mA,特殊订制4~20mA/0~5V/0~10V),可接各种变送器,比如流量或压力变送器。

保护功能:具有三相异步电动机多种保护功能:启动电流保护、超载保护、欠压保护、过压保护、零序电流保护、负序电流保护、欠载保护、零序电压保护。

控制:具有三相异步电动机多种控制功能:4路DO输出(触点容量250VAC/5A或30VDC/5A或DC30V/12A),可以实现对电机的启停控制、正反转控制遥
控、Y-Δ切换控制、保护动作及告警等。

其他:6路DI输入,光电隔离(DC24V),可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能,可以检测三相电动机的启停状态、脉冲电度表的输出脉冲累计;2路隔离通讯口,标准配置为1路RS485和1路RS232通讯口,特殊订制2路RS485或2路RS232, MODBUS RTU通讯协议 ;贴片工艺,较高的EMC性能;卡式导轨或螺丝固定;工作温度:-40℃~85℃ ;供电电源:标准配置DC24V隔离电源。尺寸:205×160×76。

使用其保护功能时,把一路DO输出做为保护输出,当保护动作时断开这路DO,使得电机二次回路断开,电机失电,达到保护电机、设备的功能,保护输出的二次测回路图如下