TCMODBUS功能块不要上升沿触发

[复制链接]
michaela 发表于 2014-5-23 13:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       腾控PLC封装了MODBUS RTU协议的TCMODBUS功能块,能很方便的与所有标准Modbus RTU从站通讯,在编程过程中,TCMODBUSRUN和TCMODBUS功能块要用常量使能,编译下载后,各TCMODBUS功能块在底层自动分配调用,周期最快约是10ms,以下就是推荐的TCMODBUS功能块的使用

       如果要用上升沿使能TCMODBUS功能块,数据虽然能够收发,但运行一段时间后,可能会通讯中断,如下,就是用上升沿控制的TCMODBUS,不推荐这么用

       有一种情况下是需要用上升沿使能的,就是用自由口编程(PORT_OPEN, PORT_WRITE, PORT_READ)实现Modbus RTU通讯,此时,PORT_WRITE就要用上升沿控制其使能端,而PORT_OPEN和PORT_READ可用常量使能。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
腾控T919宽温以太网PLC上市,集成4路热电阻(PT100),同时集成8路DI,4路DO(晶体管输出),8路AI,3个串口
skymaxu 发表于 2014-6-13 12:36:38 | 显示全部楼层
顶贴,尽快已经置顶了